zzgzlp
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 114 个
工控威望: 268 点
下载积分: 1738 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2012-12-10
最后登录: 2025-06-03
查看zzgzlp的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-01-18 23:37
图片:
图片:
控制要求  到位信号有时,计时开始,计时大于设定的时间,电机工作;
                 到位信号缺失时,缺失计时开始,计时大于设定的时间,电机停止;
测试  一个程序块测试正常,两个程序块时,信号缺失时,两个电机立即停止了。  老师傅们,看是怎么回事?
附件: 程序.rar (11 K) 下载次数:75
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
yiyang1
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 376 个
工控威望: 523 点
下载积分: 1326 分
在线时间: 448(小时)
注册时间: 2012-11-11
最后登录: 2025-06-17
查看yiyang1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-19 17:02
P1 P2 变量类型应该是INOUT