三菱FX1s-30MT-001PLC不能运行,话说这台PLC是之前练手用的、所有功能都是正常的,历史有些久远了而已,现在想要解开封印让它发光发亮,无奈没有这个实力让它动起来了,在此想请教各位老师这是什么问题呢?问题描述:通电电源灯亮、RUN灯不亮,端口不能与电脑通讯,测量输出24V电源正常,输入COM与X端短接IO点不亮,测量输入COM与X端有20V左右电压。

  
wsxebjz
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 293 个
工控威望: 350 点
下载积分: 1870 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 2023-05-14
最后登录: 2024-03-01
查看wsxebjz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-13 18:27
短接输入,输入指示灯不亮,说明io板要么坏,要么没电,测量有24v输出,说明电源板好的。看io板是不是故障了。io板坏了,最顶上的主控要么一起坏了,要么没收到电
wsxebjz
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 293 个
工控威望: 350 点
下载积分: 1870 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 2023-05-14
最后登录: 2024-03-01
查看wsxebjz的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-01-13 18:28
还有个fx1s-14mr-001,带485bd板,放在角落里吃灰。不支持浮点运算的plc容量小都无所谓了。