wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 695 个
工控威望: 883 点
下载积分: 42959 分
在线时间: 530(小时)
注册时间: 2014-04-04
最后登录: 2024-05-08
查看wenliang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-01-13 15:30
三菱FX1s-30MT-001PLC不能运行,话说这台PLC是之前练手用的、所有功能都是正常的,历史有些久远了而已,现在想要解开封印让它发光发亮,无奈没有这个实力让它动起来了,在此想请教各位老师这是什么问题呢?问题描述:通电电源灯亮、RUN灯不亮,端口不能与电脑通讯,测量输出24V电源正常,输入COM与X端短接IO点不亮,测量输入COM与X端有20V左右电压。

  
tan088
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 194 个
工控威望: 313 点
下载积分: 581 分
在线时间: 647(小时)
注册时间: 2012-06-03
最后登录: 2024-05-13
查看tan088的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-13 21:42
把开关RUN/STOP拨动100次
楼主留言:
大师 这样操作有效吗?