dodovsyou
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 103 个
工控威望: 247 点
下载积分: 904 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2016-05-27
最后登录: 2024-05-14
查看dodovsyou的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-01-12 14:05
现在想用一个按钮点动控制一个65KW的三相电机的启停,按下就启动,松开就停,想知道哪种方式最佳,用软启动器可以么
fczxjh
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 270 个
工控威望: 671 点
下载积分: 2227 分
在线时间: 143(小时)
注册时间: 2019-07-15
最后登录: 2024-05-13
查看fczxjh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-13 17:57
可以考虑软启动器和变频器,考虑到水泵是有可能堵泵或者调节水量,所以变频器是比较好的选择,但是成本比较高。

软启动器成本相对低,但是不可调频,水泵抽水量不可调整,同时保护方面比变频器弱一点,保护项目少一点。

还有个问题,变频器是可以调加减速的,这样可以调整到合适的速度启停,避免突然停泵的水锤效应对管道的影响。