xiazaijifen0
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 111 点
下载积分: 1811 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2020-08-20
最后登录: 2024-05-15
查看xiazaijifen0的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-01-10 15:03
现在有三台安川伺服电机,XT3  XT4  XT5,XT4与XT5都是用的脉冲控制的,是位置模式,能正常启停及使用;
客户现在需要控制XT3伺服电机,要使用模拟量来控制,控制电机的旋转速度和正转反转
求大佬支招~~~最好能详细说下怎么写;
这个问题搞了半个月了,还没搞出来,快崩溃了.....
方奇10010
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 79 个
工控威望: 187 点
下载积分: 1521 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2021-07-29
最后登录: 2024-05-06
查看方奇10010的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-10 21:25
能详细说说吗,都有哪些电气元件,压力是哪里来的
方奇10010
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 79 个
工控威望: 187 点
下载积分: 1521 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2021-07-29
最后登录: 2024-05-06
查看方奇10010的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-01-10 21:26
我觉得压力得反馈给PLC,用pid调节输出
方奇10010
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 79 个
工控威望: 187 点
下载积分: 1521 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2021-07-29
最后登录: 2024-05-06
查看方奇10010的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-01-10 21:30
或者比方说,0-10v对应0到100n,伺服电机本身就能对应好,PLC只需要输出,目标扭矩对应的电压就行