penginginten
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 197 个
工控威望: 3506 点
下载积分: 2923 分
在线时间: 189(小时)
注册时间: 2019-04-08
最后登录: 2025-06-20
查看penginginten的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-12-08 16:52
之前遇到的一个故障分享,总线步进是48V步进120W的开关电源一共有4个步进电机,设备启动的时候步进都能启动,但停止的时候EtherCat伺服会通讯掉线,从最后两个步进那通讯掉线;复位后又都能正常启动;最后排查出是步进增加,开关电源没有更改造成的问题。
307900508
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 159 个
工控威望: 189 点
下载积分: 1197 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2021-05-29
最后登录: 2025-06-08
查看307900508的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-12-14 09:11
学习一下