三菱FX3U配的4AD-ADP温度采集适配器,偶尔会出现量程超上下线的错误报警,而且时两个使用中的通道一起报警!机台上有两台0.75KW的变频器,会不会热电偶探头和温度探头线槽共线槽引起的电流干扰,各位大佬有什么好的解决方法嘛!!!谢谢了
sunzengli
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 430 个
工控威望: 459 点
下载积分: 4489 分
在线时间: 143(小时)
注册时间: 2021-07-09
最后登录: 2024-05-18
查看sunzengli的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-17 10:24
模拟量的接地不要和变频器,电机共地。好像有不少的案例。建议把一个通道的地断开先试试