一台设备用三菱FX3U-485ADP-MB与8个电流表通信,当用6个表是,一切都正常;
当用7个表时,第7个表或者第2个表通信偶尔卡顿停3秒左右,又继续通信;
当用8个表时,第7或者第8个表经常卡住,过3、4秒又继续通信。
换了485ADP-MB也是一样。
表的位置换过,从新设定站号,也还是一样。通信用9600波特率,用N.8.1模式。
请问一下,有没有人知道这是什么原因?我应该怎么处理呢?
我是菜鸟。
宿迁电工
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 894 个
工控威望: 1034 点
下载积分: 2561 分
在线时间: 365(小时)
注册时间: 2018-11-30
最后登录: 2024-05-13
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-11-21 07:25
这种情况下,加个终端电阻试试。