楼主  发表于: 2023-11-12 12:08
我的PLC网口不够,需要与上位机 机器人 伺服 进行通讯,我想用交换机来扩展网口。但本人没有用过工业交换机,不知道如何使用?买回来的工业交换机需要做哪些配置??PLC如何与交换机进行通讯???是不是需要先用电脑对交换机进设置???如果需要那需要如何设置???PLC又需要如何配置才可以连接交换机???实现整个网络通讯???这里先谢过、这是我选的TP-LINK TL-SF1005。
liuguanglei4
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 194 点
下载积分: 10129 分
在线时间: 180(小时)
注册时间: 2011-11-26
最后登录: 2024-04-25
查看liuguanglei4的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-11-29 09:09
VLAN 打到OFF位(ON位可设置VLAN, 交换机具有管理IP地址,在多个交换机时有可能会导致IP地址冲突),BSP 置ON 位。这样它就是个纯傻瓜交换机。各设备配置IP 怼上去就通。

TP-LINK工业交换机我个人的观点是不能将它视为工业交换机,它仅仅是增强型商用交换机。
在高速等时通讯中如PROFI NET IRT级,您使用它可能需要忍受丢站风险。
在一个小型网络且对时延不那么敏感时如PROFI NET RT级,可以使用(以许您要修改WDT时间)。
在PROFI NET CBA级应用中,可直接使用。

PROFINET IRT 要求时延<1ms,典型应用:高速高精度运动控制。
PROFINET RT  时延<10ms,典型应用:运动控制,IO分站通讯等
PROFINRT CBA 时延 <100ms,典型应用:上下载程序,参数设置等
请注意在这里的时延不能够简单的理解为 PING 结果。
总之关键点是您的应用需求是什么。