雨林木枫
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 271 点
下载积分: 765 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2008-04-10
最后登录: 2024-03-22
查看雨林木枫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-11-10 15:33
我用一台昆仑通态触摸屏的台达MS300通迅,启停变频器和设定变频频率都正常,可显示变频频时却无法实现,我显示用的是8193=18,停止是8193=1;设定频率是8194;显示频率用8452,显示频率却无反应。
rongbing
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 916 个
工控威望: 1111 点
下载积分: 17142 分
在线时间: 265(小时)
注册时间: 2015-02-15
最后登录: 2024-05-21
查看rongbing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-11-10 18:32
2102写入频率地址,读取2103