雨林木枫
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 271 点
下载积分: 765 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2008-04-10
最后登录: 2024-03-22
查看雨林木枫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-11-10 15:33
我用一台昆仑通态触摸屏的台达MS300通迅,启停变频器和设定变频频率都正常,可显示变频频时却无法实现,我显示用的是8193=18,停止是8193=1;设定频率是8194;显示频率用8452,显示频率却无反应。
雨林木枫
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 271 点
下载积分: 765 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2008-04-10
最后登录: 2024-03-22
查看雨林木枫的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-11-10 16:31
2000H为启停,2001H为频率命令,2103H为输出频率,和MCGS 通讯选择16位二进制无符号数,启停和频率设定都正常,就是2013H不能正常在触屏上显示,通过PLC来实验可以显示,就是用触摸屏直接和变频器RTU通讯不行
雨林木枫
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 271 点
下载积分: 765 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2008-04-10
最后登录: 2024-03-22
查看雨林木枫的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-11-10 17:43
启停都可以,说明已经通讯上了
雨林木枫
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 271 点
下载积分: 765 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2008-04-10
最后登录: 2024-03-22
查看雨林木枫的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-11-10 18:53
试验不行