460950618
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 91 点
下载积分: 747 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2018-01-19
最后登录: 2024-05-06
查看460950618的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-11-09 11:33
使用松下的FP-XH C60T PLC, 用位置数据表定位, 控制方式为”绝对方式“。 当定位值是正值时, 一切正常, 当定位值是负值时, 电机总向正方向走,直到碰到限位。请问工控朋友们, 你们碰到这种情况吗? 有什么解决办法?
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2110 个
工控威望: 2539 点
下载积分: 3922 分
在线时间: 1081(小时)
注册时间: 2008-10-24
最后登录: 2024-05-19
查看libin520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-11-11 09:47
你把JOG的动作搞对。JOG+ ,数值增大。JOG-数值较小。然后再搞定位。还要检查位置寄存器是32位。谨防数据溢出导致数据不对,造成奇怪的问题发生。
需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。