huhu2021
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 247 个
工控威望: 5243 点
下载积分: 2240 分
在线时间: 496(小时)
注册时间: 2021-04-07
最后登录: 2026-03-07
查看huhu2021的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-10-28 10:55
各位大神,我现在有一套Wincc 7.5SP2,通过网线与200 Smart通信,使用OPC CSCOUT V10 (安装的Simatic Net V16) 。现在出现的问题是:按钮动作没有延时,就是指示灯大概有2S延时。各位有没有好的解决方法
fczxjh
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 726 个
工控威望: 1791 点
下载积分: 163 分
在线时间: 308(小时)
注册时间: 2019-07-15
最后登录: 2026-03-13
查看fczxjh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-10-30 11:03
软件上好像有个触发器还是啥的,我现在没软件。反正你可以在灯上面设置触发器,默认是延时变化,另外是有变化时立刻触发,一般灯新建出来都会有延时反应,你设置一下有变化时触发就可以了