梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 4158 个
工控威望: 7523 点
下载积分: 14570 分
在线时间: 2816(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2024-10-31
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-10-23 16:10
保存查阅用。
1、CC-Link:常用,大多PLC要加CC-Link模块。
2、 CC-Link IE Field:本人觉的不常用,大多PLC要加CC-Link IE Field模块。远程模块都是双网口,可以不用到交换机
3、CC-Link IE Field Basic:常用,目前出的PLC都带这个接口,可以控制MR-JE-C伺服,可以控制MR-JET-G伺服,有远程模块,本人觉得很好用,用网线通讯就可以了,由其是去控制MR-JET-G伺服,很方便。但CC-Link IE Field Basic的远程模块很少,网口只有一个,所以要用到交换机。
4、CC-Link IE TSN:三菱目前主推的通讯,大多PLC要加CC-Link IE TSN模块。
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
ajunn
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 522 个
工控威望: 682 点
下载积分: 1659 分
在线时间: 1027(小时)
注册时间: 2008-11-05
最后登录: 2024-10-26
查看ajunn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-10-23 21:53
这几个还是好区分的
第1个基于串口,后面3个都是基于以太网
3是2的经济版
4是等时同步,最高级版