上网查了资料,也打电话问了一些技术人员,罗列如下:

1、采用三菱专用的MX软件

2、三菱MC协议

3、Modbus TCP

4、Socket

请教各位,以上通讯协议一般采用哪种方便?
我们公司的软件不想用三菱专用的协议/软件,所以优先考虑通用类协议
不知道还有其它的协议可用吗,如Modbus RTU?
不积跬步无以行千里
wjm111
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 151 个
工控威望: 346 点
下载积分: 519 分
在线时间: 261(小时)
注册时间: 2006-11-05
最后登录: 2024-04-29
查看wjm111的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-10-19 15:44
MX,最简单
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+4(rafael) 真诚感谢!