楼主  发表于: 2023-09-22 23:35
最近遇到三个信捷XD5E的继电器扩展模块,经常出现COM2公共端下Y10013或者Y10014指示灯亮但是没有输出,其它3个点正常输出出,不输出的点等待几分钟又突然有输出了。
这种情况发生在PLC通电静置1个小时后,再次使用设备时随机出现.
若是一直使用设备就不会出现这问题.目前发现出现问题的时候拔掉负载或连接负载直接测量输出点位,都没有输出,都是过一会儿自己就好了。去年用了一批信捷PLC  20个有两个本体出厂就是坏的
cdgong
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1995 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2022-04-18
最后登录: 2024-05-30
查看cdgong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-09-23 11:49
引用
引用第3楼皮五于2023-09-23 08:57发表的  :
继电器输出接的什么设备,正常用个3年后,继电器触点很容易出问题
PLC输出用晶体管+PLC输出放大器

普通电平隔离的光耦板,同一批一样的电路,目前只有3个有问题
cdgong
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1995 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2022-04-18
最后登录: 2024-05-30
查看cdgong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-09-23 12:17
引用
引用第2楼leo.xue于2023-09-23 08:06发表的  :
信捷用的挺多的,IO扩展模块用了很多,没出现过这种情况。

我把有问题的换到另外一个机台做通断测试,换了一个模块到有问题的设备上,目前两个设备都没出现问题,找不到排查方向了
cdgong
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1995 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2022-04-18
最后登录: 2024-05-30
查看cdgong的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-09-23 13:15
引用
引用第7楼酷酷数码于2023-09-23 13:06发表的  :
很少用信捷的,用的三菱台达松下多,

以前台达,三菱,欧姆龙也用过,至少没出现过刚使用就发现输出点有问题的