4a118
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 273 点
下载积分: 818 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2006-09-06
最后登录: 2024-04-16
查看4a118的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-09-21 11:31
各位好,因为有些机台使用双手启动保护(防工伤),而有的按钮又经常被个别员工去强制短接,有没有特殊的按钮(长时间短接时输出不执行)

注 :不想另加PLC 也不想去加复杂的电路,各位有没好的方法 谢谢了!~~
陈0928
陈0928
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 160 点
下载积分: 7116 分
在线时间: 223(小时)
注册时间: 2021-11-19
最后登录: 2024-04-15
查看陈0928的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-09-21 16:05
图片:
改plc应该比较容易,概念差不多,可以把所有同组的共用一个继电器