IF #动作 THEN
    // Statement section IF
    #单线圈电磁阀:=TRUE;
END_IF;
IF NOT #动作 THEN
    // Statement section IF
    #单线圈电磁阀:=FALSE;
END_IF;
IF #动作 AND NOT #动点 THEN
    // Statement section IF
    "IEC_Timer_0_DB".TON(IN := TRUE AND NOT #气缸报警辅助[0] AND NOT  #相应气缸报警,
                         PT := t#10s,
                         Q => #气缸报警辅助[0],
                         ET => #计时[0]);
    ;
END_IF;
IF NOT #动作 AND NOT #原点 THEN
    // Statement section IF
    //
    "IEC_Timer_0_DB_1".TON(IN := TRUE AND NOT #气缸报警辅助[1] AND NOT  #相应气缸报警,
                         PT := t#10s,
                         Q => #气缸报警辅助[1],
                         ET => #计时[1]);
    
    
    
END_IF;
IF #气缸报警辅助[0] THEN
    // Statement section IF
    #相应气缸报警 := TRUE;
    #气缸报警辅助[0] := FALSE;
    #计时[0] := t#0s;
END_IF;
IF #气缸报警辅助[1] THEN
    // Statement section IF
    #相应气缸报警 := TRUE;
    #气缸报警辅助[1] := FALSE;
    #计时[1] := t#0s;
END_IF;
IF #气缸报警清除 THEN
    // Statement section IF
    #相应气缸报警:=FALSE;
END_IF;


自动化软件工程师
成铭轩
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 81 点
下载积分: 410 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2021-10-21
最后登录: 2024-05-14
查看成铭轩的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-09-18 11:21
为啥elseif都不用,整的太长了