xin123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 124 点
下载积分: 1739 分
在线时间: 62(小时)
注册时间: 2023-05-12
最后登录: 2024-05-13
查看xin123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-09-16 16:11
总开关 是否加漏电
如:➕保护 多少毫安的漏电合适?300 ma?100ma?30ma?  
li19930121
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 662 个
工控威望: 719 点
下载积分: 11222 分
在线时间: 364(小时)
注册时间: 2019-02-12
最后登录: 2024-05-18
查看li19930121的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-09-16 16:49
成套设备供电电柜内一般不需要漏电保护器,但是从电柜引出的照明电路,接线插排必须要接漏电保护区(消防验厂),工厂供电的分线柜上加一个总的漏电保护器,这个漏电保护器的规格取决于电柜总容量,以及用带电机数量
li19930121
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 662 个
工控威望: 719 点
下载积分: 11222 分
在线时间: 364(小时)
注册时间: 2019-02-12
最后登录: 2024-05-18
查看li19930121的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-09-17 11:33
引用
引用第2楼xin123于2023-09-16 16:58发表的  :

可设备上 客户应要求 的

把所有用电设备漏电电流总和x2               选一个漏电保护器就可以了
30ma是接灯或者插排的,潮湿环境选15ma 的