夏夜微凉
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 1339 点
下载积分: 2572 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2019-06-13
最后登录: 2024-04-02
查看夏夜微凉的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-09-15 13:46
有两个柜子,每个柜子都有漏保。共有一路供电有个总漏保。单独柜子水泵开启正常运行,两个柜子水泵开启就跳总漏保,而且是复位按钮弹出。这是为什么
anan13611
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 171 点
下载积分: 18632 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2016-08-09
最后登录: 2024-03-30
查看anan13611的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-09-17 10:49
除了电流值要匹配之外,灵敏度和动作时间都要匹配。也就是说空开(漏电开关)的各项参数都要匹配。你这个是分两级的带漏电保护功能的配电线路,参数不匹配的话是会造成越级动作的。