有两个柜子,每个柜子都有漏保。共有一路供电有个总漏保。单独柜子水泵开启正常运行,两个柜子水泵开启就跳总漏保,而且是复位按钮弹出。这是为什么
卓发智能
相互学习,共同进步。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2317 个
工控威望: 2895 点
下载积分: 6401 分
在线时间: 614(小时)
注册时间: 2008-08-03
最后登录: 2024-05-10
查看卓发智能的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-09-15 14:07
说明有漏电或短路故障