求助欧姆龙CJ1WSCU32通信模块modus-rtu说明书或通信案例程序
13821917697
承接电气自动化项目、电气接线图设计、IO点表、电气元器件选型
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 718 个
工控威望: 3103 点
下载积分: 10790 分
在线时间: 935(小时)
注册时间: 2019-12-26
最后登录: 2024-05-10
查看13821917697的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-09-11 20:24
我用过SCU31的 这个好像得用cx procotol单独写协议宏 ,反正老费劲了,不如现在的PLC直接调块