liuleihb
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 98 个
工控威望: 216 点
下载积分: 479 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-04-03
查看liuleihb的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-09-07 19:31
CP2E-N PLC通过EtherCAT方式控制松下A6BE伺服
把功能块下载到PLC,按照说明设置了所有参数,HM模式(6)时,也在松下对象编辑器上检查了各型参数,执行功能块时功能块报错,但是伺服驱动器没有错误代码
电话资讯了OMRON官方,说是功能块不确定能搭配松下伺服,
哪位大哥有例程,参考一下,万分感谢,这个问题搞了几天了也没有头绪
bnnyygy
bnnyygy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 477 个
工控威望: 585 点
下载积分: 1750 分
在线时间: 453(小时)
注册时间: 2016-09-20
最后登录: 2024-05-08
查看bnnyygy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-09-07 19:36
换个汇川easy,价格还便宜一些,好用
bnnyygy
bnnyygy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 477 个
工控威望: 585 点
下载积分: 1750 分
在线时间: 453(小时)
注册时间: 2016-09-20
最后登录: 2024-05-08
查看bnnyygy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-09-08 19:21
可以考虑用CP1H,+M2总线的伺服,扩展模块好事是NCF71 还是72

M2总线的安川不错,调过几台机,好用。