苏格拉没有底
能力有限,努力无限。
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 988 个
工控威望: 5294 点
下载积分: 133 分
在线时间: 487(小时)
注册时间: 2019-07-04
最后登录: 2024-05-13
查看苏格拉没有底的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-08-12 07:46
图片:
今天出了个故障没有解决好。背景:该设备一直是生产中,前两天休息设备断电了。今天上班断电设备HMI出现通讯故障。问题描述:PLC指示灯PROG亮绿灯,RUN、ERR指示灯没有亮。拨码开关打到RUN档位还是PROG亮绿灯无法启动运行。usb接口无法与电脑通讯,通讯电缆和电脑其他设备尝试通讯没有问题。请问这个改怎么处理。是不是拨码开关无法启动RUN也会同时造成USB无法通讯呢。求解,谢谢!
改变思维就是改变现状的方法,思想觉悟决定生活的富裕程度。
卓发智能
相互学习,共同进步。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2317 个
工控威望: 2895 点
下载积分: 6401 分
在线时间: 614(小时)
注册时间: 2008-08-03
最后登录: 2024-05-10
查看卓发智能的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-08-12 09:33
首先断电10秒,再次上电看能否恢复正常,如不能恢复去松下官网下载固件软件,给PLC的操作系统刷新一下。PLC使用超过5年最好把电池也更换了。
相信自我!