mk自动化
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 194 个
工控威望: 1379 点
下载积分: 5332 分
在线时间: 179(小时)
注册时间: 2018-03-04
最后登录: 2024-05-11
查看mk自动化的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-08-09 14:54
图片:
ENINT 和 ENOUT这两个点在FB块中的起到什么作用?怎么理解?还有VAR类,这个类型在FB块中是否占用独立的内存地址?现在要多次调用一个FB块,但是地址不同;这些VAR类,在块中没有引脚,不能分配地址,多次调用块会不会出现(VAR类)地址重复,导致程序BUG?
多学多用!
卓发智能
相互学习,共同进步。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2317 个
工控威望: 2895 点
下载积分: 6401 分
在线时间: 614(小时)
注册时间: 2008-08-03
最后登录: 2024-05-10
查看卓发智能的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-08-09 16:03
ENINT 和 ENOUT这两个在FB中是链接作用,ENINT为FB块工作使能条件,ENOUT是FB块使能输出链接,用来在后面继续连接FB块。VAR是FB内部变量类型,只能在FB内部使用,不作输入输出使用,所以在FB图块上没有显示相应管脚。FB块的核心目的就是满足用户重复多次调用的,所以根本不用担心多次调用会出现BUG的问题。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(mk自动化) 真诚感谢!
  • 相信自我!
    卓发智能
    相互学习,共同进步。
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 2317 个
    工控威望: 2895 点
    下载积分: 6401 分
    在线时间: 614(小时)
    注册时间: 2008-08-03
    最后登录: 2024-05-10
    查看卓发智能的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2023-08-09 16:07
    就是这个意思
    相信自我!
    卓发智能
    相互学习,共同进步。
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 2317 个
    工控威望: 2895 点
    下载积分: 6401 分
    在线时间: 614(小时)
    注册时间: 2008-08-03
    最后登录: 2024-05-10
    查看卓发智能的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2023-08-09 17:29
    当然会占用
    相信自我!