lsw669007
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 149 个
工控威望: 332 点
下载积分: 759 分
在线时间: 563(小时)
注册时间: 2006-08-19
最后登录: 2024-04-17
查看lsw669007的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-08-04 16:56
omron的PLC控制一个伺服电机转一圈, 要求每转5或者10度输出一个信号,有什么好的方法
渣渣晖
学海无涯,苦中作乐···
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 134 个
工控威望: 203 点
下载积分: 1532 分
在线时间: 66(小时)
注册时间: 2018-07-25
最后登录: 2024-05-10
查看渣渣晖的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-08-04 17:02
可以外接伺服驱动的反馈脉冲反馈角度值,然后采用高速计数器中断。实时性要求不高的话就普通比较当前位置和目标位置输出就行了
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(lsw669007) 真诚感谢!
  • Hello,你快乐吗?