千年之奴
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 92 点
下载积分: 168 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2021-06-09
最后登录: 2024-05-09
查看千年之奴的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-07-31 10:26
一台设备电源是三相五线380电源,三相电机3KW和1.5KW各一个,单相伺服驱动器2KW有两个,其他单相电器设备功率大概1KW。设备总功率与电流怎么算才是正确的呢?
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 2399 个
工控威望: 1681 点
下载积分: 77326 分
在线时间: 1453(小时)
注册时间: 2008-04-15
最后登录: 2024-05-09
查看pretco123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-08-24 15:25
因实际还要考虑到设备的运行环境和工作温度,适当的优化计算公式,主要是要参照影响安全运行的因素,还有设备的运行状态等等所实际上三相五线中ABC各相的相电流和线电流肯定会有所上升,4.5KW.A相、B相2000.C相1000.取其平均值,约为6KW计算电流约为12安培左右。再考虑电线铺设方式不同,安全电流的大小也不同,明线比暗线安全电流大,铁管比PVC管安全电流也大。还有预留日后的增加辅助设备和其他设备等,取瞬间最大电流16安培参考值选型。