泰山之石
A
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2169 个
工控威望: 2399 点
下载积分: 11516 分
在线时间: 909(小时)
注册时间: 2008-11-12
最后登录: 2024-05-16
查看泰山之石的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-07-28 10:03
图片:
屏的通讯口用的是CN1与MJ2,CN1与PLC通讯,MJ2与变频器通讯,现在生产中出现如下画面是哪里原因?设备停机不能开机。

cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6740 个
工控威望: 37095 点
下载积分: 9154 分
在线时间: 9402(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-05-18
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-28 10:49
1、通讯收到干扰。
2、通讯器件包括通讯芯片通讯线路老化。

这个系列的儿子V810都停产好几年了,孙子V9100停产也快了,重孙V10系列也开始铺货了。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6740 个
工控威望: 37095 点
下载积分: 9154 分
在线时间: 9402(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-05-18
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-07-28 12:22
引用
引用第3楼namae于2023-07-28 12:05发表的  :



通讯器件包括通讯芯片通讯线路老化。应该是这个理。停机后过几分钟再开机又正常了,开机不过5分钟又跳出来了。

.......


毫无维修价值。

Good Luck~
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6740 个
工控威望: 37095 点
下载积分: 9154 分
在线时间: 9402(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-05-18
查看cvlsam的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-07-28 14:14
引用
引用第5楼namae于2023-07-28 14:05发表的  :


既然修理无价值,给指个招,应该如何更换?我先看看原先的程序能否拷出来?软件用V-SFTV5,通讯线9PINCOM口的2、3、5到MJ1的7、8、5是这样吧?


通讯线的接法我已经贴过图了,这里不再多说。

直接上V9100iSD,不过价格你恐怕不能接受。

可以开孔的话你索性将程序重新做成TS1100Si,这样的话价格只有V9100ISD的五分之一。

通讯线也重新做,这个你可以找代理商商量。

如果你用V9100iSD的话,你只需要将原来程序在V-SFT V6中转换就可以了。

Good Luck~