电控菜鸟n号
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 106 点
下载积分: 578 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2020-04-25
最后登录: 2024-03-22
查看电控菜鸟n号的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-07-20 23:01
定位数据1  定位地址 5000mm, 想实现伺服走到1000mm,暂停1s后,继续完成定位;
不想再加定位数据;也不想用连续定位
菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1555 点
下载积分: 3678 分
在线时间: 176(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-05-07
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-21 08:36
如果暂停,因为没有减速,停的不是刚好1000,可能会多点或者少点
推荐还是用2条定位数量比较好,而且间隔时间都可以设置
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步