楼主  发表于: 2023-07-20 14:55
在做单按钮启停时(如下图所示)点击后 复位优先那条线为什么不能导通?拜谢各位大佬的指点!!!!


bbicc12.23
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 96 点
下载积分: 692 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2023-12-03
最后登录: 2025-04-20
查看bbicc12.23的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-12-12 23:27
图片:
用博途V16使用RS和SR做单键起保停,只能使用辅助触点才能实现。单个按钮上升沿会是指令两端同时接通,只会执行优先级高的那一项。