l229837741
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 74 个
工控威望: 178 点
下载积分: 2176 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2011-04-05
最后登录: 2024-05-11
查看l229837741的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-07-19 09:58
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
麻烦搞过的师傅帮我看看问题出在哪里,使用伺服软件JOG控制,PLC程序监控读取伺服参数有反应,就是写不进去
描述:练习程序
附件: 5u练习1.rar (443 K) 下载次数:50
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
描述:伺服参数
附件: JE-C.rar (14 K) 下载次数:44
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
gingle061
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 102 个
工控威望: 1097 点
下载积分: 6608 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2021-03-28
最后登录: 2024-05-13
查看gingle061的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-19 11:44
伺服参数没问题 程序问题,修改一下给W1赋值,不能置位 直接赋值 比如错误复位MOV H8F W1
gingle061
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 102 个
工控威望: 1097 点
下载积分: 6608 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2021-03-28
最后登录: 2024-05-13
查看gingle061的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-07-21 21:51
图片:
一直用第一种表示没问题