l229837741
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 74 个
工控威望: 178 点
下载积分: 2176 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2011-04-05
最后登录: 2024-05-11
查看l229837741的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-07-19 09:58
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
麻烦搞过的师傅帮我看看问题出在哪里,使用伺服软件JOG控制,PLC程序监控读取伺服参数有反应,就是写不进去
描述:练习程序
附件: 5u练习1.rar (443 K) 下载次数:50
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
描述:伺服参数
附件: JE-C.rar (14 K) 下载次数:44
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
l229837741
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 74 个
工控威望: 178 点
下载积分: 2176 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2011-04-05
最后登录: 2024-05-11
查看l229837741的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-19 10:05
客服打过啦,没有给我解决
l229837741
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 74 个
工控威望: 178 点
下载积分: 2176 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2011-04-05
最后登录: 2024-05-11
查看l229837741的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-07-19 21:46
问题已经解决,第二张图片不能选择MR-JE-CE而是选择CC-LINK IEF BASIC(通用),选择MR-JE-C,RX3F反馈也是通的,转动电机轴读RWr速度位置PLC监控都有反应,就是写不行
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(ymmfa) 感谢分享!
    l229837741
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 74 个
    工控威望: 178 点
    下载积分: 2176 分
    在线时间: 35(小时)
    注册时间: 2011-04-05
    最后登录: 2024-05-11
    查看l229837741的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2023-07-31 22:30
    引用
    引用第9楼gingle061于2023-07-21 21:51发表的  :
    一直用第一种表示没问题

    我选择MR-JE-C就是不行,选择通讯就成功啦,速度位置回原点都没有问题
    l229837741
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 74 个
    工控威望: 178 点
    下载积分: 2176 分
    在线时间: 35(小时)
    注册时间: 2011-04-05
    最后登录: 2024-05-11
    查看l229837741的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2023-07-31 22:32
    引用
    引用第10楼ytfomkom于2023-07-29 17:06发表的  :
    借楼请教各位,图片这些地址是怎样一个对应的关系,谢谢

    n就是映射的起始地址