用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
触摸屏技术论坛
TK6071IP通讯问题
上一主题
下一主题
nzm800
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
554 个
工控威望:
1888 点
下载积分:
7253 分
在线时间: 252(小时)
注册时间:
2012-12-14
最后登录:
2024-10-23
查看nzm800的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2023-07-09 17:40
全看
|
小
中
大
设备配置是TK6071IP+FX3U的PLC,客户已经用了几个月了,现在要求整改,加一个485通讯的温度采集模块上去。问题是TK6071IP的通讯口COM2-R485- 4W已经给PLC用了。剩下的COM1-232口,是不是要买一个232转485给温控模块用,这样会不会比较经济简单,还是大神们有更好的解决方法???
分享
honggun
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1560 个
工控威望:
6982 点
下载积分:
30971 分
在线时间: 905(小时)
注册时间:
2009-11-16
最后登录:
2024-11-01
查看honggun的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-07-10 01:45
全看
|
小
中
大
侧面加装通讯口
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
触摸屏技术论坛
TK6071IP通讯问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问