栗悟饭龟波功
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 144 点
下载积分: 900 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2022-11-04
最后登录: 2025-10-30
查看栗悟饭龟波功的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-07-08 12:04
本人遇到一个很奇怪的问题,BMOV D1000 D700 K40的指令,之前一直可以传输过去,期间有一次PLC的时钟数据丢了,本人判断大概是停电停了一段时间导致的。
就是从那时候开始,其他数据还是可以传输,但是D1030传不到D730里去了,我离线模拟又是可以的,不知道是什么情况,有没有大神遇到过这种问题
anlyl2014
大吉大利
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1006 个
工控威望: 8897 点
下载积分: 19648 分
在线时间: 952(小时)
注册时间: 2014-05-23
最后登录: 2025-11-13
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-09 07:48
你可以试试,块传送到别的D,以验证是否有程序暗访D730或D1030;例如:BMOV D1000 D7000 K40;或者BMOV D3000 D700 K40
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码