使用模拟量接4-20mA传感器

传感器量程-15 ~ 3300PSI

传感器通电后空载 PLC数值量400左右 电流应该4mA左右

我就纳闷了 不应该负压的时候才400 电流4mA

于是乎,这道数学题,我搞不懂了

有没有范例 借阅一下

为什么有人纠结FX5U 内置能不能电流输入?





附件模拟量转换研究成果
理解了就很好懂 封装成FB 一切变得简单了
[ 此帖被0zhang9在2023-07-09 01:26重新编辑 ]
卓发智能
相互学习,共同进步。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2317 个
工控威望: 2895 点
下载积分: 6401 分
在线时间: 614(小时)
注册时间: 2008-08-03
最后登录: 2024-05-10
查看卓发智能的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-07 16:18
1.模拟量的分辨率是多少,也就是4--20mA电流模块的数字量输出是400--2000呢还是多少,这个很关键,必需搞清楚。
2.搞清楚传感器空载时的值对应多少压力值,也就是说空载时是负压还是对应某个压力值的。
3.搞清楚了上述二条再来计算模拟量对应的压力值。