三线制的超声波液位计,如果线短接了,会有读数么?还是烧了,或者直接输出20mA液位最大值?
薛定谔工控猫
祝祝祝
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 4191 点
下载积分: 4697 分
在线时间: 594(小时)
注册时间: 2016-06-28
最后登录: 2024-05-07
查看薛定谔工控猫的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-08 17:03
两根电源线正常接,如果模拟量线和正电短的话,烧传感器,和负电短的话,直接满量程显示最大值