13281383339
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 135 点
下载积分: 2471 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2019-01-11
最后登录: 2024-05-17
查看13281383339的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-07-06 18:19
图片:
图片:
各位大神,
   请教下这款绝对值编码器连接PLC改怎么接线呢?PLC是FX5UC,编码器是一圈360个脉冲的BCD码输出的,输出信号线有10根线……搞得一头雾水死机了
先谢各位了!
[ 此帖被13281383339在2023-07-07 07:54重新编辑 ]
13281383339
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 135 点
下载积分: 2471 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2019-01-11
最后登录: 2024-05-17
查看13281383339的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-07 08:40
请教下接在了FX5UC 的X46-X5710个输入点上,用BIN转换出来的数字不对,求各位指点一下!
13281383339
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 135 点
下载积分: 2471 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2019-01-11
最后登录: 2024-05-17
查看13281383339的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-07-07 09:18
引用
引用第2楼lochao于2023-07-07 08:58发表的  :
10根线直接接到输入比如X10---X1, 假设数值对应1101010111,角度就是357°;假设数值对应0000000011,角度就是3°;依次类推


感谢解答,还有个疑问向您说的那样X1接最低位,X10接最高位,使用BIN K3X1 D0来读取编码器的数值,D0里面就是具体角度了吗?
13281383339
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 135 点
下载积分: 2471 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2019-01-11
最后登录: 2024-05-17
查看13281383339的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-07-07 09:21
引用
引用第3楼lochao于2023-07-07 08:59发表的  :
最终的角度值是十六进制 不是十进制


感谢指教,BIN转换读出来数据始终不对,也不是16进制数据第一次使用,不知道哪里没弄对。