变频器是消防供水的,西门子AOP的高级面板,这个面板内置一个3v的纽扣电池,因为长时间变频器没有送电,面板里面的纽扣电池也没有电了,今天上电显示缺少语言块,无法使用了,问一下各位老师,这种情况是面板报废了吗?只能发西门子维修吗,西门子维修烧程序的话得多少钱?因为我手里还有一个全新的AOP面板,我是这样想的,自己能不能把新AOP面板的存储程序拷出来,然后再烧到这个旧的面板中,大家有什么好的解决方案吗,或是谁会维修啊,谢谢大家了。。。



    
hstec2002
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 372 个
工控威望: 1423 点
下载积分: 5484 分
在线时间: 571(小时)
注册时间: 2021-05-05
最后登录: 2024-05-16
查看hstec2002的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-02 12:18
有必要搞这么复杂吗?变频器参数通常是储存在变频上,面板只作输入及显示作用,也可以从变频器上传参数至面板,再插到其它变频器上下载参数来快速设置变频参数,直接换新的面板,检查下参数设置,试运行,能正常运行即可。至于旧的面板直接垃圾桶。