楼主  发表于: 2023-07-02 09:18
变频器是消防供水的,西门子AOP的高级面板,这个面板内置一个3v的纽扣电池,因为长时间变频器没有送电,面板里面的纽扣电池也没有电了,今天上电显示缺少语言块,无法使用了,问一下各位老师,这种情况是面板报废了吗?只能发西门子维修吗,西门子维修烧程序的话得多少钱?因为我手里还有一个全新的AOP面板,我是这样想的,自己能不能把新AOP面板的存储程序拷出来,然后再烧到这个旧的面板中,大家有什么好的解决方案吗,或是谁会维修啊,谢谢大家了。。。



    
szhong1
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 178 点
下载积分: 886 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2015-07-03
最后登录: 2024-05-16
查看szhong1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-11 08:18
这种面板根本没有维修必要,我们工厂里面多的不得了,只是看看变频器报警或者运行信息的。
你的问题解决方案:
1、scout备份参数,电脑硬盘存储。
2、scout,MM440重新调试一下,也不过分分钟的事情。