这台机之前在湖南工作的时候,由于工厂车间接地不行,干扰很大。与三台FP-X0 的485通信经常出现问题。后面改为IO连接。IO接线时,0V接在一起。其他 X Y,对应接。
有一个输出模块,MIL线出来后,接到40PIN的端子台。到目前位置,有3个Y输出点,已经烧短路。这三个点分别是,复位按键指示灯,最近坏的。一直亮。
另外两个是伺服使能Y信号。

大家帮分析一下。是哪些问题引发的烧点?百思中。这台机器目前搬回东莞。调试中,准备要上场使用。接下来的时间。估计还会出现问题。
需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。
renjiawonder
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 476 个
工控威望: 579 点
下载积分: 4836 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2009-12-01
最后登录: 2023-08-01
查看renjiawonder的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-05 09:42
1, 开始,FP-X0 的485通信对接信号 ;后面,改为IO对接信号。
renjiawonder
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 476 个
工控威望: 579 点
下载积分: 4836 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2009-12-01
最后登录: 2023-08-01
查看renjiawonder的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-07-05 09:44
现在,输出端都扩展板应用很广泛,用固态继电器,寿命也很长。