400千瓦电机选配多大电缆和开关
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8165 个
工控威望: 10294 点
下载积分: 20927 分
在线时间: 2949(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-05-13
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-06-22 08:11
要是交流400V等级的,可以用两根铜芯185电缆并联或者单根240的,开关选择1000~~1250A的框架断路器.