我有一个200smart是ST20还有一个基恩士的固定式扫码枪,扫码枪支持profinet通讯,想知道一下200可以和扫码枪走PN通讯嘛,能的话应该怎么做,请教一下大神们
zhenzi917
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 742 个
工控威望: 2608 点
下载积分: 270 分
在线时间: 203(小时)
注册时间: 2022-01-13
最后登录: 2024-05-09
查看zhenzi917的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-05-30 16:48
200smart 固件版本必须是2.4及以后的,先在GSDML管理添加你要组态的PROFINET IO产品的GSD文件,STEP 7-MicroWIN SMART 项目树里面有向导,PLC选择控制器,添加你要组态的智能设备,选择报文格式。注意:smart的pn通讯,比1200差距很大,且支持200smart的GSD文件也很少,适用于1200的不一定适用smart