宝剑出锋
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 193 点
下载积分: 618 分
在线时间: 37(小时)
注册时间: 2018-02-24
最后登录: 2024-05-02
查看宝剑出锋的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-05-21 22:50
200smartPLC用串口与温度模块通讯,使用三个月一直正常,突然有一天出现不能与PLC通讯的情况,有的时候断电后还能连接上一会,但是多数时间不能正常通信,换温度模块后还是不能通讯,接着换了一块PLC,通讯正常,但是过了一天的时间有会出现通讯中断的情况,,更换新PLC后又会出现通讯中断的情况,大家帮忙看下是什么原因能够造成串口损坏,设备没有接地,之前过好多也没有出现问题,就在这个地方频繁出现问题,刚开始还一直正常,这边的零线可能 不正常,指示灯不送点的时候也会微微点亮同时会频闪,跪求大神支招
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 3815 个
工控威望: 7162 点
下载积分: 13159 分
在线时间: 2525(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2024-05-18
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-05-22 11:53
先把PLC用滤波器隔离了吧,然后有屏蔽线的接屏蔽线……
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953