wangfuwang
下岗农民
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 516 个
工控威望: 988 点
下载积分: 2123 分
在线时间: 228(小时)
注册时间: 2007-09-06
最后登录: 2024-05-01
查看wangfuwang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-05-21 14:23
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
硬件三菱3UPLC+485BD+485ADP-MB+电压表,求助程序能与仪表通讯并能读取到仪表数值,可发远程操作电脑,18707695828有偿求助,大家帮看看仪表说明书是不是不支持MODBUS指令
呆呆熊
一花一世界,一叶一菩提。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 1202 点
下载积分: 283 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2023-03-21
最后登录: 2024-05-03
查看呆呆熊的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-05-22 15:33
有没有排查一下线路,如果各项软参数没问题的情况下,可以考虑排查一下线路!
欢迎各位道友交流学习,在下定当知无不言,言无不尽。