liuliu100
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 498 个
工控威望: 2544 点
下载积分: 1276 分
在线时间: 987(小时)
注册时间: 2009-07-01
最后登录: 2025-12-19
查看liuliu100的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-05-19 20:59
图片:
三菱Q03系列plc,输入模块QX42;

电机转速27000r/m,1转=1个脉冲,27000除以60秒=450HZ

用普通计数器C,能捕捉到信号,会不会丢步?
sjbandmm
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 428 点
下载积分: 1029 分
在线时间: 179(小时)
注册时间: 2008-08-23
最后登录: 2025-11-26
查看sjbandmm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-06-01 15:13
最好是用计数器模块,最少也要用个脉冲捕捉模块,用中断来处理,直接用普通模块,不靠谱。