liuliu100
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 454 个
工控威望: 598 点
下载积分: 14272 分
在线时间: 840(小时)
注册时间: 2009-07-01
最后登录: 2024-05-06
查看liuliu100的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-05-19 20:59
图片:
三菱Q03系列plc,输入模块QX42;

电机转速27000r/m,1转=1个脉冲,27000除以60秒=450HZ

用普通计数器C,能捕捉到信号,会不会丢步?
brian
起昇電控工作室
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 728 个
工控威望: 4418 点
下载积分: 4269 分
在线时间: 2915(小时)
注册时间: 2008-01-25
最后登录: 2024-05-06
查看brian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-06-01 14:04
你這剛好跑在極限值,就算硬體行軟體整個掃描延遲考慮進去也會有很大風險
除非你轉速能降下不然沒機會.
引用
引用楼主liuliu100于2023-05-19 20:59发表的 三菱Q系列plc ,普通计数器捕捉到27000r/m 信号吗? :
三菱Q03系列plc,输入模块QX42;

电机转速27000r/m,1转=1个脉冲,27000除以60秒=450HZ

用普通计数器C,能捕捉到信号,会不会丢步?
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~