楼主  发表于: 2023-05-15 11:19
MC_Power原理是什么,怎么自己编写程序代替MC_Power
chenhaot
合信技术,主营PLC、伺服、HMI等
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 186 个
工控威望: 266 点
下载积分: 1437 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2020-08-20
最后登录: 2025-09-28
查看chenhaot的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-05-17 09:56
图片:
那就自己去把组态里面的6040映射一个地址,按照状态机控制顺序给地址里面写值就可以。之前用这样用过
楼主留言:
谢谢!
附件: CiA402伺服使用说明.pdf (704 K) 下载次数:32
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(随风过路人)
  • 合信PLC技术转销售,负责江浙沪区域市场
    有需要使用合信产品的朋友,可以随时联系,厂家直接对接,可以提供技术服务
    电话(V):15021637690(有想法和能力的朋友或厂家也可以申请代理资质)