目前3U加了485BD与2台变频通信,现在又需要在远端加1台3U。看了说明书都是几台PLC相互通信,或者PLC与变频通信。混合通信怎么实现?大师们指点一下。
tangjiezyc
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 405 个
工控威望: 4033 点
下载积分: 2174 分
在线时间: 389(小时)
注册时间: 2020-06-11
最后登录: 2024-05-21
查看tangjiezyc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-04-22 08:56
我做过用台达和台达PLC来MODBUS RTU通信,三菱3U应该也可以。你将一台3U做主站,另外2台变频和一台3U做从站就可以了。