卡特蕾亚
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 384 点
下载积分: 726 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2020-03-12
最后登录: 2024-04-26
查看卡特蕾亚的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-04-02 20:37
假设说计时器(TON)时间为10ms,扫描周期为60MS
在满足计时器IN条件的情况下,计时器Q是在当个周期内触发还是要等到下个周期?
时间小于扫描周期是不是跟没用计时器一样?

subway
永远热泪盈眶,永远天真,永远相信美好!
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 112 个
工控威望: 180 点
下载积分: 1537 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2020-10-21
最后登录: 2024-05-01
查看subway的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-04-07 13:17
那肯定下个周期啊,你都没扫完一个周期,有啥用