图片:
如图,用M3000上升沿,后面2行不执行,把M3000换成M2000就可以了
三菱PLC、欧姆龙PLC、台达PLC、信捷PLC、各类触摸屏、编程接线调试都可以做。电话(微信)19951564598,我的时间比较自由,期待您的来电咨询。
情深深雨蒙蒙
If you don't forget your o
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 815 个
工控威望: 873 点
下载积分: 13371 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2019-04-14
最后登录: 2024-05-21
查看情深深雨蒙蒙的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-03-26 20:57
这也不算BUG,要知道CPU的扫描是从上往下,从左到右
楼主留言:
但是我用M1000就没问题